主题:如何把三菱PLC数据寄存器拆开
点击:6900 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
1053287355
如何把三菱PLC数据寄存器拆开分为高8位送到D1 和低8位送到D2
最后修改:
2013/12/12 22:45:53
13-12-12 22:45
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
例如D0中放的是需要拆分的数据:
MOV D0 K4M0
MOV K2M0 D1
MOV K2M8 D2
Good Luck~
13-12-12 22:50
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
也可以低8位传送一次,然后手SWAP指令执行一次,再传送低8位一次;
13-12-13 09:15
3楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
简单 复杂的方法都有
分别取高低8位 再处理
13-12-13 18:41
4楼
编辑
引用
管理
joneswang00
借楼主宝地,延伸一个问题,
三菱的D区能否拆分成位?
类似于西门子300那种DB1.DBX1.0
最后修改:
2013/12/13 20:47:18
13-12-13 20:34
5楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
joneswang00
在 2013/12/13 20:34:10 发言
【内容省略】
首先西门子的DB没有DB1.DBW1.0这种表示方法,而是DB1,DBW1这种,要表示位,那么需要DBX1.0.
三菱的D区的位访问需要FX3U或以上机型才支持,如果你的PLC的机型为FX3U或以上,你可以这样:D1.0
Good Luck~
13-12-13 20:41
6楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这个不会!
拆分我还没用过!
13-12-13 20:43
7楼
编辑
引用
管理
joneswang00
不好意思,说错了,
DB1.DBW1是字,DB1.DBX1.0是位
多谢指正!
13-12-13 20:45
8楼
编辑
引用
管理
gzg_00
3楼的办法就已经不错了
13-12-13 21:01
9楼
编辑
引用
管理
cadmeister
拆分没用过!
13-12-13 21:29