主题:零序电流保护的原理
点击:2024 回复:11
10楼
编辑
引用
管理
Kate
你试试看,以三相电机为例,就让它缺相运行只接两条相线且两条都穿过互感器,能不能保护?
14-01-19 17:12
11楼
编辑
引用
管理
zhibinliu60
引用
Kate
在 2014/1/19 17:12:22 发言
【内容省略】
1、Kate说的很正确,三相三线对称负载不接零线,缺相时零序电流亦为零,不可能发生缺相保护;
2、三相三线对称负载要接零线,例如星点接零线N,才会有缺相保护作用;