wenquan753
传感器有没有没有问题?
13-12-10 20:55
12楼
编辑
引用
管理
yejingmao
查下外围的吧,用那么久了不用看程序,没问题的
13-12-11 11:28
13楼
编辑
引用
管理
cialiaozilong
昨天到了现场了,因为压力过高保护了。物业在水箱的出水端加了个浮球阀,水箱水位未达到设定的高度浮球阀就动作了(浮球阀装得大低了),浮球阀关闭了水泵还在抽水,导致出水端电接点压力表指针晃动,系统保护停机了。很简单的一个问题,只要把水位设低一点就OK了。就是没注意看。
13-12-12 17:33
14楼
编辑
引用
管理
cialiaozilong
谢谢大家的踊跃支招。
13-12-12 17:33