主题:PLC程序

点击:803 回复:14

10楼
该帖内容不符合相关规定!
13-12-10 20:40
传感器有没有没有问题?
13-12-10 20:55
查下外围的吧,用那么久了不用看程序,没问题的
13-12-11 11:28
昨天到了现场了,因为压力过高保护了。物业在水箱的出水端加了个浮球阀,水箱水位未达到设定的高度浮球阀就动作了(浮球阀装得大低了),浮球阀关闭了水泵还在抽水,导致出水端电接点压力表指针晃动,系统保护停机了。很简单的一个问题,只要把水位设低一点就OK了。就是没注意看。
13-12-12 17:33
谢谢大家的踊跃支招。