偶这里叫可燃气体报警器,但是使用效果,嘿嘿。。。能报警,但准确度是否合适就另说。
13-12-10 09:37
楼上是说,准确度有些勉强吗?
13-12-25 10:08
偶这里现场用了很多可燃气体报警器,这个东西需要半年一检,而且是质监局强制检定,可是看他们的校准过程就如同儿戏一样,一块表用不了一分钟,什么零点、反应时间、灵敏度、线性度、满度等等都是直接忽略了,直接同上100%的样气,报警就算合格。
13-12-26 01:54
半年一检,倒是认真;但其做法,却像是经验做法,不知有无相应的标准或规定。
强制检定、质监局等词,当今的社会,不免让人有些合理联想。
13-12-26 05:34
标准是有的,毕竟这个东西属于安全防范和防护的仪表。
在几年还是多年前,这种仪表还属于一年一检验的范畴,那时候校准也是比较正规,严格按照30%、50%、80%的样气来进行的,而且对于反应灵敏度都有记录。后来国家重视安全,半年一检验了,反倒成了摆设的程序。