主题:三菱PLC软件报错

点击:1709 回复:22

附件 ASEEY_SMC5JMFZHV】66FVD2.jpg
13-12-12 21:02
编程电缆有问题的可能性大
13-12-13 08:28
通信电缆的问题,搞个有串口的电脑,就好了
13-12-13 10:30
重装遍USB驱动试试
13-12-13 20:27
系统问题
13-12-13 21:26
记得以前我自已做的一根编程电缆,下载程序时没什么问题,但在现场监控时,就会通信失败。原因是有干扰,换根线就好了。
13-12-14 09:17
COM口以及通讯速率是不是没有设置正确?
“几根USB线”是什么意思?采用工头母头对接延伸的吗?引脚是否用表量过?
与不延伸的一样结果吗?
最后修改:2013/12/14 18:48:44
13-12-14 18:48
我估计是干扰问题
注意是启动开始
13-12-14 20:39
电脑上的监控软件有问题
13-12-14 20:40
呵呵,已经ok了,原因是几根USB连接在一起太长引起的大概有五米长,今天没用USB连接,直接用USB-SC-09连接就ok了不会报错