如果是干簧管式的硬开关可以接入。如果是类似霍尔式的半导体软开关,就要看该开关是否有对工作电源有电压电流的要求,如最低工作电压,最小工作电流等,再看看DCS的DI卡是否符合要求,如不符合则需要加继电器隔离。hzzwd说道对,一般稳妥起见都要求加继电器!