主题:东元7200MA
点击:1143 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
jacksonwlh
手里有台东元7.5KW的机,高速正常,低速10Hz时带不起马达,以前可以的,查看直流侦测电压530V,(试机用的两相380V电),侦测输出电压才32V,偏低,调到30HZ输出电压才76V,偏低,正常应有180V,调到最高60Hz输出电压有430V,换块主板试10HZ有78V,30HZ有180V,有没有知道这机是由哪侦测出输出电压的,
13-12-02 10:43
1楼
编辑
引用
管理
db20131030
希望有大神出来说说
13-12-02 10:56
2楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
CPU根据VF方式计算出来的。
13-12-02 11:29
3楼
编辑
引用
管理
jacksonwlh
那是不是说vF设置不对
13-12-02 11:46
4楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
引用
jacksonwlh
在 2013/12/2 11:46:22 发言
【内容省略】
10HZ的时候是不是转矩不够大呀,所以转不起来,电动机是什么负载?
13-12-02 11:49
5楼
编辑
引用
管理
1264812649
一直在使用吗?那就恢复出厂值试试
13-12-02 12:54
6楼
编辑
引用
管理
拓海科技
楼主,变频器输出电压你用什么仪器测量,普通的万用表测不准的
13-12-02 13:29
7楼
编辑
引用
管理
cfg168
应该用指针式万用表测量变频器的输出电压。
13-12-02 13:35
8楼
编辑
引用
管理
jacksonwlh
出厂化没用
13-12-02 14:35
9楼
编辑
引用
管理
jacksonwlh
东元7200MA的面板都有侦测显示的,不是量出来的