主题:大家有没有碰到过因为变频器的故障而烧电机的????
点击:3855 回复:22
20楼
编辑
引用
管理
446597822
请问你碰到过类似的问题吗,麻烦回一下,谢谢
13-12-06 12:12
21楼
编辑
引用
管理
921459633
用变频器烧电机除非输出线太长又没有加装电抗器
14-01-26 15:20
22楼
编辑
引用
管理
frog115
如题,大家讨论一下~~因为在厂里修了一台55KW变频器,报接地短路故障,运行到45HZ以下正常,45以上到50HZ就会报接地短路,有时几分钟,有时几小时,时间不固定,跳了之后再上电又可以正常开机
这个情况遇过,5.5kw的变频带7.5的电机空载,但问题是在变频上,也找到了根源
楼主后部分的情况就没遇过了
14-01-27 10:14