登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:这样的2个信号一样吗?

点击:1400 回复:20

如图所示:
附件 21.jpg
附件 QQ截图20131130145253.jpg
万能板上的纽扣按钮按下接通PLC输入信号与旁边常见的自锁按钮按钮按下接通PLC输入信号效果一样吗?对于上面的逻辑而言。
最后修改:2013/11/30 15:25:55
13-11-30 15:23
结果是一样的。
13-11-30 16:26
做试验的话,应当可以;
可试一下。
13-11-30 18:46
还不会PLC
13-11-30 19:23
关键看你的程序,纽扣按钮就是点动按钮,按下去时接通,松开后断开。
自锁按钮可以理解为旋钮,按一次长通,再按一次长断。
13-11-30 19:25
使用上升沿,下降沿为什么用自锁按扭哪。
13-11-30 20:14
结合理论实践几次就知道了。表情
最后修改:2013/12/1 5:47:34
13-12-01 05:46
逻辑需要使用沿信号。但是测试时刚好手边用的是图片中的按钮。
最后修改:2013/12/2 10:42:34
13-12-01 12:26
逻辑要求:
1.2个输入信号对应2个中间量输出,上升沿置位,下降沿复位。
2.如果2组输入信号都有(当然输入有个先后顺序,PLC同一扫描周期内不可能同时检测到2个信号同时输入),后输入的那个信号闭锁前面输入信号的输出,即就是复位前面的那个置位信号。
采用上图万能板上焊接的纽扣按钮(自复位按钮)测试,单独按下X21,M215置位,松手,M215复位;按下X22,M225置位,松手,M225复位,没有问题。按下X21,M215置位,这时再按下X22,M225置位的同时M215复位,也没有问题。
可是反着来测试,先按下X22,M225置位,这时再按下X21,M215置位的同时M225不能复位,与预期逻辑不符,问题出在哪里?百思不得其解。
最后将X21/X22信号换成自保持按钮(万能板旁边两个圆按钮)输入,结果符合逻辑要求,说明梯形图逻辑程序没有问题,那么问题到底出在哪里呢?
13-12-01 12:32
用自复位按钮的试验结果,能够重复吗?
按道理,即使按钮触点抖动,也不会出现该结果。
13-12-01 12:59

上一页下一页