主题:见过这样给变频器散热风机供电的电路吗?

点击:1337 回复:24

电焊机上的有不用电容的
13-11-28 22:13
可以这样接,为了降低成本
13-11-29 10:23
不会是启动电容吧!瞎猜的。
13-11-30 10:40
这种用法在国外的产品由此
13-11-30 21:27
补偿电容?
13-11-30 21:41
用的220V的风机.串连分压
13-11-30 21:56
版主,他利用电容分压,怎么不标电容的容量比!不然怎么分压均衡?----保证是220V
13-12-01 06:23

引用 lj19820422 在 2013/11/28 21:27:52 发言【内容省略】

想知道先猜猜,说说怎么计算。
13-12-05 07:25
没见过哦
13-12-05 08:17

引用 zzn6737 在 2013/12/5 7:25:24 发言【内容省略】

难于准确计算,初步估算下,C1大概是1UF吧。C2应为风扇的功率因数校正电容,即风扇并C2接近阻性。不管用在哪种进口机上,个人认为这种设计是垃圾水平工程师所为。