主题:变频器开关电源带载能力不好

点击:4370 回复:29

各位师傅:一台普传7600  7.5KW变频器,维修换了IGBT,试机下常,但是呢?一加上一对轴流风机,就电源喘气,显示屏随之也一闪一闪,轴流风机也是随之速度跟着闪。也就是说:不加风机正常运行,加上风机后,不用运行,上电就喘气,我怀凝是电源带栽能力差,但是怎么能查到原因呢?各位师傅帮助解答好吗?
13-11-26 11:20
电容换新
13-11-26 12:34
测一下直流电压
13-11-26 13:18
单独电源假负载实验
13-11-26 16:58
各位大师:经过我的检测,直流母线约600V左右,轴流风机直流电压是20V,应为24V。当脱离轴流风机时,变频器可常运行,插上轴流风机就会间歇的工作:即,这时(不用让变频器起动插上风机上电,)正常,但风机电压是20VDC.应为24V.数秒后,变频器转为停机,此时屏灭,轴流风机发喘实测电压变成5V左右且不稳,数秒后变频器又亮了,风机也起动了,这时实测24VDC的电压为为20V。数秒后又灭了,但不保护!就这样往复的工作状态。但直流母线电压且一直是稳的。
反正要是不插轴流风机变频器能正常运行,频率可调。插上轴流风机,24VDC就下降。变频器也随之灭屏。谢谢大家解答!!!
该机是普传7600系例的
最后修改:2013/11/26 17:00:29
13-11-26 16:59
先确定下风扇是不是好的
13-11-26 17:57
24V那一路的电容怎么样?你也可以将其他路的供电拆掉看什么情况。
13-11-26 21:54
这个情况我遇到过类似的,不过是英威腾chf100的,当时我那台机器也是一样,插上风机运行,就跟你一个情况。按照你这样说,两个可能性:1、风机不良。2、开关电源负载功率不够或保护回路有故障。
个人看法是这样的,如果风机没问题,加上风机,就等于带上负载,然后开关电源保护停止工作,之后3844的7脚电压又上升到16V,开关电压又起振工作。所以,会使稳压电源产生过流保护,引发电路的停振保护动作。或者是在你带上风机后,拉低各点的供电电压,使7脚的电压低于10V,3844停振。
希望对你有帮助!
你顺便在带上风机的时候测下其他各路的电压,会不会拉低!如果保护回路没问题,那只能是3488或者开关管低效了!
最后修改:2013/11/26 22:41:11
13-11-26 22:38
有可能是3844的6脚输出上的稳压管有问题,击穿电压降低,拆掉试试看!!!
13-11-27 10:07
不式开关电源带载能力不足,就是风机有问题,仔细排查吧,应该不是大毛病
13-11-27 10:57