主题:西门子200的扩展模块上面那个24V指示灯为什么闪烁?
点击:1683 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
rockmusic
CPU222的主机带着一个231-7PB222路热电阻输入模块,这个热电阻模块的24V灯一直闪烁,测量电压端子电压也正常啊,这是怎么回事?
1.这个热电阻模块怎么接线呢,上面的有4个端子,我手里的热电阻是3线的,A+ A- a+ a-这4个端子怎么接线?
2.模块上的8个拨码开关都做什么用的?哪里有介绍和说明呢。
请大家帮小弟解答一下。
13-11-16 14:40
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如果电源没有问题,那就是你的EM231 AI2XRTD有问题;
至于上面的DIP开关,是设置你使用折RTD类型;
13-11-16 15:56
2楼
编辑
引用
管理
rockmusic
具体一点,这拨码开关代表的含义是什么?网上也没查到资料。
13-11-16 16:38
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
13-11-16 18:43
4楼
编辑
引用
管理
576187527
版主说的很好
13-11-16 19:27
5楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
13-11-16 19:44
6楼
编辑
引用
管理
lqf1963
说明书上有
13-11-16 22:07
7楼
编辑
引用
管理
wenquan753
万能的网络
不错!
13-11-16 22:11
8楼
编辑
引用
管理
rockmusic
其他的问题都解决了,这个模块的24V指示灯为什么在闪烁,主机识别不了这个模块,现在。怎么回事呢?
13-11-17 09:32
9楼
编辑
引用
管理
yueyangyang
SF灯也是闪烁吗,
13-11-17 10:07