登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:自动补水
点击:1174 回复:26
10楼
编辑
引用
管理
gf2003129
看你的系统是怎么样的,好给你提建议!
13-12-10 10:07
11楼
编辑
引用
管理
zzn6737
这个可以有,晚些时候找个具体点的案子发上来!
13-12-10 10:10
12楼
编辑
引用
管理
920966915
啥时候搞好了 分享下啊
13-12-10 11:49
13楼
编辑
引用
管理
dianzima
要求不是很明确,低水位没说低到什么程度,一般用个上下限的浮球开关就好了。
13-12-10 13:59
14楼
编辑
引用
管理
秀空
直接用水位开关触点接继电器的线圈即可实现电机的水位控制
13-12-10 14:33
15楼
编辑
引用
管理
35803667
控制水压要求不精确 的话,就用电接点压力表,要是要求精确的话,就采用变频器的PID功能,买一个压力变送器,4-20MA的那种!
13-12-12 19:44
16楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
用压力变送器,数显表,继电器等做自动补水(低压启泵高压停泵的接线图)
必须用压力变送器啦。显示压力?
13-12-12 21:18
17楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
引用
dianzima
在 2013/12/10 13:59:53 发言
【内容省略】
我也认为这样可以
13-12-12 23:41
18楼
编辑
引用
管理
zhibinliu60
低压启泵高压停泵的接线图
13-12-13 00:18
19楼
编辑
引用
管理
华星电仪
最后修改:
2013/12/13 11:49:45
13-12-13 11:40