主题:为毛程序不能设定PLC位元件啊

点击:1066 回复:19

触屏 维纶通TK6070IK PLC 三菱FX1S
数据存储器读取设定都很正常,为什么位元件不能设定存储啊?下载到触摸屏后,按下按钮PLC无任何反应。
附件 捕获.jpg
附件 捕获1.jpg
附件 捕获2.jpg
附件 捕获3.jpg
附件 捕获4.jpg
附件 捕获5.jpg
附件 捕获6.jpg
13-11-11 20:28
输入信号X是不能用触摸屏设置的,这个是由PLC的实际输入决定
你可以控制其他的,如 Y  M等这些位元件。
13-11-11 20:46
楼上正解!再说PLC的物理输入输出点是非常宝贵的,轻易不要使用!
13-11-11 20:59
X的状态与所接外部设备有关,其它的可以设定
13-11-11 21:09
哥,外部输入输出是不能直接设置的,必须有外部触发才可以。
13-11-11 21:39
好像换成设定Y M 等位元件也没反应,我是不是什么地方设定错误影响到了程序读写?
13-11-11 21:42
呵呵;输入点只能硬件上接通,在屏上只能看对应的状态,而不能操作;内部中间继电器及输出点可以强制输出;
13-11-12 08:56
是你plc资源没用好,程序没设计好
使用内部的M试试-----程序要配合好噢
13-11-12 15:56
直接放个Y0按钮试试。
理论与实际都可行。
13-11-12 21:33
好郁闷那,改了一下程序任然不能读写位状态,我都怀疑这个触屏有问题了。
位状态设为复归型开关,或者位状态切换开关都没有作用。
附件 捕获1.jpg
附件 捕获2.jpg
附件 捕获3.jpg
附件 捕获7.jpg
13-11-12 21:55