施耐德变频器ATV 6 1 F系列是针对工业和商业楼宇及基础设施中最常见的流体管理应用,该产品功能完善,性能稳定可靠,操作简单易行,并能有效节省能耗。可应用于多种场合,如风机、泵类、水处理、电厂、石油石化、暖通空调、热力供暖、隧道地道等行业。ATV 6 1 F变频器是用于功率范围在零点七五 kW 至二百五 kW 三相异步电机的变频器。在安装过程中的连接问题可参考下文。
一、连线建议
电源部分
变频器必须连接至保护地。为了遵守高漏电流( 超过三点五 mA) 有关的电流规定,应至少使用一根十mm的保护性导线或2 根与电源导线横截面积相同的保护性导线。
检查至保护地的电阻是否为1 欧姆或更小。如左图所示将多台变频器连接至保护地。
不能将保护性接地电缆呈环形放置或串联放置。
当需要通过“漏电保护设备”的上游保护时, A 类型的设备应被用于单相变频器, B 类型的设备应被用于三相变频器。
选择一个合适的型号,包括:
HF 电流滤波器
一段延时,可以防止加电时因分布电容而产生的负载导致跳闸。该延时不能用于三十mA 设备。在这种情况下,应选择不受意外跳闸影响的设备,例如s.i 系列中具有增强抗干扰性的“漏电保护设备”。
如果要安装几台变频器,每台变频器都应提供一个“漏电保护设备。
在安装时,应将电源电缆与低电平信号设备( 传感器、PLC、测量仪、电视、电话机) 电缆分开。
电机电缆必须至少零点五米 (二十 英寸) 长。
在某些情况下电机电缆需要没入水中,接地泄露电流可能会引起跳闸。因此需要增加输出滤波器。
不要在变频器的输出上使用避雷器或功率因数校正电容器。
控制部分
使控制电路远离电源电路。对于控制电路与速度给定电路,建议使用间距为二十五至五十毫米的屏蔽双绞线,并将屏蔽双绞线的每一端都接地。
如果使用导线管,不要将电机电缆、电源电缆与控制电缆放在同一根导线管中。使电源电缆的金属导线管与控制电
缆的金属导线管之间的距离至少为八厘米。使电源电缆的非金属导线管或电缆管道与控制电缆的金属导线管
之间的距离至少为三十一厘米。
如果控制电缆与电源电缆必须要相互交叉,交叉时一定要成直角。
电机电缆的长度
二、连接图
(1) 线路电抗器( 如果使用)。
(2) 故障继电器触点,用于远程发送变频器的状态信号。
注意: 给变频器附近的所有电感电路或者与连接至同一电路的所有电感电路( 继电器、接触器、电磁阀等) 安装干扰抑制器。
13-11-08 09:55