登录
首页 电力自动化
回帖 发帖
正文

主题:三相保护器接线图问题请教

点击:2202 回复:39

这样用常开触点有道理的,监测正常,继电器动作,常开点闭合,电机可以运行。
试想如何用常闭点的话,在保护器本身一般故障或失去电源时,就起不到保护电机作用,而用了常开点在保护器本身故障时,继电器因失电断开电机控制回路。当然象继电器控制三极管等短路的情况下另当别论。
13-11-08 09:17
所以在设计保护电路时,常开、常闭的选择还是很有讲究的。
上次听说一例:系统中采样现场变频器故障用的逻辑点是常开,变频器故障失电后就不能送出故障信号,造成生产线停机,后改用动合或 动断信号,当故障或失电时,逻辑信号翻转,系统作相应处理。
最后修改:2013/11/8 9:24:04
13-11-08 09:23
该用户被锁定!
13-11-08 21:30
呵呵·
这个问题这么多人来讨论!
13-11-08 21:38
该用户被锁定!
13-11-08 21:40
25楼
该帖内容不符合相关规定!
13-11-09 21:42
该用户被锁定!
13-11-09 22:01
不要凭感觉,要去分析
13-11-09 22:14
对呀。
13-11-10 17:47
知道保护的原理再看电路图时就明白了。
13-11-10 18:46

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯