10楼
编辑
引用
管理
kdrjl
如果直流母线有500多伏的电压,说明整流部分没事,那就检查预充电电路;还有变频器的内部控制电源,一般都是从直流母线做输入,如果显示器黑窗口,那说明内部的控制电源也没,检查内部开关电源的输入和输出。
13-11-06 07:21
11楼
编辑
引用
管理
xquan
本论坛的变频器维修资料和基础入手还是很多的,建议楼主搜索下相关资料先了解再入手。
本人认为作为电子电器维修人员,电源电路都修不了,后面的工作就更难了!
假如一位普通电工,连如何更换开关、保险丝等都不懂,后面的工作…嘿嘿
13-11-06 08:37
12楼
编辑
引用
管理
lqf1963
基本的东西都不会怎么去查,在这里也说不明白
13-11-06 10:44
13楼
编辑
引用
管理
kinson1981
更换了整流了吗?
13-11-06 21:08
14楼
编辑
引用
管理
duashen
先修电源部分,再修驱动,最后上模块。
13-11-06 22:10
15楼
编辑
引用
管理
拓海科技
模块炸了,驱动电路肯定有问题,
13-11-06 22:27
16楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
13-11-07 20:13
17楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
13-11-07 21:14
18楼
编辑
引用
管理
cadmeister
开关电源输出的保险电阻查一查