引用 lqf1963 在 2013/11/6 11:09:47 发言【内容省略】
报告大家问题基本解决了。
一共二套设备
其一:供暖系统,只换了轴承,电机没换,控制系统参数被动过,主要有三处问题。
1---压力信号断线,控制器总有一个最高压力值,比预置值高很多,这使得系统,在最低频率工作几分钟后,进入维持小泵工作,系统又没安装维持泵,表面看就是变频泵停止工作。
2---压力表是16MPa,系统设置传感器满量程8.34MPa!据说原来压力表是10MPa。
3---系统设置参数混乱,没有的泵设置使用,有泵设置非变频器控制。重设参数就好了。
其二:热水系统,二台水泵连电机一起换的。
前天因为一台漏水,换了一台,昨天发现,二台水泵扬程一样,流量一样,电流差一点,额定转速差一倍!因为这套设备供应酒店热水,怕投诉,没有查看系统参数设置,根据前期观察,应该与供暖系统类似,是有人动了参数。
此酒店星还很多,设备管理那个,图纸没有,手册没有,如果不是网友帮助,找到说明书,只能换控制系统,由一点,他们手紧。
哦 还一点---这恒压控制系统使用挺简单。
谢谢 大家帮助