主题:求大神帮我看下Plc坏掉没
点击:884 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
zh-194
plc型号 fx1s-30mt-001
现象是这样的,输入-用户程序-《输出》。问题就出在输出上。我执行程序后,输出指示灯亮,但是用来控制的小型继电器都不工作。小型继电器是24v dc,有用外接电源提供供电 我也用万用表量过电压,输出灯亮时都没有电压。
程序如图,用来测试的程序。
图中y3-y5为3个小型继电器
最后修改:
2013/11/1 14:55:22
13-11-01 14:50
1楼
编辑
引用
管理
tdl887271
参考说明书看看你的接线对不?
13-11-01 15:05
2楼
编辑
引用
管理
zh-194
哈,我测试了下别的点数,y0-y1 y6-y15 都是好的,y2-y5是坏的,可能是那一点路烧毁,不知道对不
13-11-01 15:16
3楼
编辑
引用
管理
丶丶小牛
仔细检查一下呗
13-11-01 16:00
4楼
编辑
引用
管理
honghaii
输出继电器有损坏是正常的吧。你换下输出IO点就可以了
13-11-01 16:23
5楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
测量下通断就知道了
13-11-01 16:28
6楼
编辑
引用
管理
mengx9806
PLC 会烧掉的可能性不大吧。
13-11-01 16:45
7楼
编辑
引用
管理
gzg_00
看对应的指示灯是不是亮,PLC的内部继电器是否有响声
13-11-01 17:09
8楼
编辑
引用
管理
fumz78
直接用一条指令控制PLC的输出,如果输出灯亮了,但你的负载没动作,那要么是接线问题,要么是硬件坏了。
13-11-01 19:10
9楼
管理
576187527
该帖内容不符合相关规定!
13-11-01 20:37