登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:调试心得

点击:1781 回复:26


前几天,接到一个客户的电话,告诉我设备突然运行不正常了,现象很奇怪:PLC的所有输入模块都与CPU的通讯中断,经测试,背板正常,输入模块输入点的指示灯正常显示。询问厂家技术支持,厂家技术支持也无法确定原因,只好一点一点地排查,查了许久也没有找到故障所在,后来索性编了一段测试程序,直接下载到PLC中一试,居然运行正常,排除输入模块硬件烧毁,但依然没有找到故障所在。郑一筹莫展之际,突然想起将波特率调低一试,果然有效,很快设备运行如初。
结论:工业现场需要的是稳定,并不是速度越快越好。
13-10-24 16:42
波特率是什么东西?
13-10-24 22:43

引用 转身祭喧哗 在 2013/10/24 22:43:28 发言【内容省略】

把通讯比作高速公路的话,波特率就是车速;
13-10-25 09:17

引用 ZCMY 在 2013/10/25 9:17:04 发言【内容省略】

表情
13-10-25 09:22
受教了!!!!!!!
13-10-25 09:41
什么PLC输入全部走通讯的?介绍一下。
13-10-25 19:35
原来是多少啊?
13-10-25 19:43
这跟刻录光碟是一个道理。
想十拿九稳就用低速,高速偶尔会刻出废盘。
13-10-26 00:47
问题是这样简单的解决了,但是未必就是问题的真谛。通讯速率是通讯的技术指标,本来可以12M,你用100-200k才行,这说明什么呢?还是编程技巧问题以及硬件电路的EMC水平问题。
能够实现它的最高通讯速率,体现你对PLC的理解认识和应用水平。尽管我涉足PLC很浅,但在坛子里总看高手们的论述,发现降低通讯速率实现通讯的可靠性,是一种比较低水平的应用,没有办法的下策措施(嘿嘿,其实我们也是这么遇事变通处理的),以西门子PLC的PROFIBUS通讯为例,高手们就是讲究的12M通讯速率,可靠运行为荣。
在坛子里,我看到有高手在说:现在的总线通讯,可以让你选择降低通讯速率来解决(缓冲)通讯的不可靠问题,将来现场总线被以太网取代以后,通讯速率就没有可调节的余地了,100M,固定的,没得可选。到那时,通讯不可靠,你怎么办呢?
通讯不可靠,我认为还是从应用水平着眼,提高自己的使用技能是根本。它包括,软件编程的优化技巧和硬件电路的抗干扰解决方案。遇事绕着走,能解决一时的困难,但无助提高自己的技术水平。
13-10-26 09:04

引用 kdrjl 在 2013/10/26 9:04:03 发言【内容省略】

PLC输入、输出模块和自身CPU的通讯是生产厂家固化好的,应用者只是简单的设定下参数而已,并不需要编程,所以不存在高水平和低水平的问题,知之为知之,不知为不知,没有弄清事情的真相之前,请不要信口雌黄,容易让人笑话你,看你还假装是个斑竹,你不讲话,还以为你真是个高手,但通过以上的帖子,的确暴漏出你不光知识贫乏,而且人品还有待提高,送你一副对联回家好好研究研究:山中的竹笋,嘴尖皮厚腹中空;墙上的芦苇,头重脚轻根底浅
13-10-26 11:52

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯