登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:哪来的电流
点击:991 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
我们这里是5台降压变压器。380V变36V,每50米放置一台,这5台变压器并联。 16平方的线,然后并联后的36V 经 2台升压变压器36V 生成380V, 这时 不带任何负载,检测总进线(5台变压器的总进线),电流50A ,请问这是怎么回事?
13-10-18 19:53
1楼
编辑
引用
管理
logo1979
有的接反了
13-10-18 20:40
2楼
编辑
引用
管理
尘-201
空载电流
13-10-18 21:53
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
http://zhidao.baidu.com/link?url=r_wvEHm_Fgxq2l9ZkxVeTDR3Wdes79kQV6ZZ3c_EuFwVUF2D3QxLOQs9EXcjTjavgKzf2N_Jpe6hldp-56AVrK
13-10-18 23:11
4楼
编辑
引用
管理
cfg168
看来楼主把变压器并联输出当做简单的电源线并联输出来接线了。
变压器并联没有这么简单呀。
13-10-18 23:15
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
是的,我也是认为,变压器并联以后的空载电流是一台的空载电流乘以n倍。总和空载电流就大了。不过50A的空载电流,要算一下平均每台空载电流的%是不是太大了?
13-10-19 07:41
6楼
编辑
引用
管理
2251834141
5台变压器同名端接的不对。
13-10-19 07:46
7楼
编辑
引用
管理
logo1979
只能接在AB相上,同名端要一样
13-10-19 14:49
8楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
相许肯定没问题。 都确定了。
13-10-19 18:30
9楼
编辑
引用
管理
mjinbao
猜一下,是不是可能有环流;我没有这经验,错了莫怪。
不知单台空载电流有多大。
13-10-20 07:08