登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题: 这个口诀对吗》》

点击:1552 回复:30

引用 lifuquan611 在 2013/10/13 21:19:18 发言【内容省略】

看顶楼,也可以将“11-99”理解成11~19之间的数字,有则有、无则无;可能是为了便于描述。
13-10-16 06:29
同楼上,我也是认为,楼主便于描述。
铜线,30-50A负载,我用10方线;50-100A我用16方线;100-150A我用25方线。距离不远,现场不超过50m。反正选线没必要可丁可卯。差不多就行了。在成本允许的情况下,尽量宽松一点。
13-10-16 07:47

引用 mjinbao 在 2013/10/16 6:29:18 发言【内容省略】

真能讲出个话来,如此专业是做电气的?11-99能不能让人笑掉牙,还要找个理解,你行。
13-10-16 09:15
口诀:十下五 百上二 二五、三五、四三界 七零、九五两倍半 穿管温度八.九折 铜线升级算,裸线加一半
【十下五】10平方毫米以下截面积的导线,其最大载流量是截面积的5倍。【百上二】100平方毫米以上截面积的导线,其最大载流量是截面积的2倍。【二五、三五、四三界】16、25平方毫米截面积的导线的最大载流量是截面积的4倍50、35平方毫米截面积的导线的最大载流量是截面积的3倍【七零、九零两倍半】70和90平方毫米截面积的导线的最大载流量是其截面积的2.5倍。以上计算的最大载流量是指铝导线若是铜导线就将截面积升级,例如6平方毫米的铜导线最大载流量等于10平方毫米的铝导线的最大载流量若采用裸导线最大载流量可再乘1.5。
注: 百度找来的,这个通常可以作为参考。
13-10-16 09:22

引用 lifuquan611 在 2013/10/16 9:15:44 发言【内容省略】

就是再对,也不需用如此口气说话吧;
我说理解,是就顶楼描述的理解,而未就此作出评论。
13-10-16 17:19
13楼的差不多,300-400A的,铜线,一般都是截面乘以2。
13-10-16 17:24
13-10-16 19:29
为问题发生分歧可以,但是我们态度要好。
13-10-16 20:01
我也觉得是这样的 可是实际当中很多人还是会这个口诀当做是铜线来算 真搞不懂
13-10-17 08:27

引用 mjinbao 在 2013/10/16 17:19:20 发言【内容省略】

都是做工控的,已经指出问题了,11-99,线有11的还是有99的,完全不经脑子门外汉讲的话,你还偏要再去理解下,如果你非要讲区间,你可以讲16-95,那谁都能把中间有的规格补充全了。当真你不愿意听了,换个角度,错了,对不起,不该引用你的话,随便你线径11.00-99.99区间也可。