登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:求助火线与零线电压升高原因?
点击:2513 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
lzhnym
一台新设备接上三相五线电源后测量三相电压均为380V,三相与零线之间电压为245V,225V,225V,设备无法启动。甩开设备直接量三相与零线之间电压均为225V,求助245V电压是怎么回事?
13-10-13 06:57
1楼
编辑
引用
管理
lqf1963
是不是有一相,在设备里有电容
13-10-13 08:12
2楼
编辑
引用
管理
287671732
引用
lqf1963
在 2013/10/13 8:12:36 发言
【内容省略】
查查这一项负载吧
13-10-13 08:17
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
新设备买回来还没能使用就宕机了?
厂家只卖设备?不负责用户的安装与能正常使用?不培训用户操作使用?还是自己制作的新设备?
确认是电源还是设备本身的问题,三相五线电源,三火一零一地。
13-10-13 08:48
4楼
编辑
引用
管理
lzhnym
设备厂家不负责安装调试,硬说是电源有问题,可是甩开设备测量电源一切正常,设备内部是有电容。
13-10-13 12:55
5楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这个电路上面有问题
13-10-13 13:56
6楼
编辑
引用
管理
gzg_00
有电容的,找厂家去
13-10-14 01:32
7楼
编辑
引用
管理
1152117195
学习了
13-10-14 08:31
8楼
编辑
引用
管理
丶丶小牛
厂家在做设备的时候不考虑电容的影响吗
13-10-14 09:19
9楼
编辑
引用
管理
丶丶小牛
厂家自己事先不调试看能否使用吗
13-10-14 09:20