登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:通讯电缆插头的测量

点击:1047 回复:17

这个接头也是DP通讯电缆的接头吧?是带编程接口的90°的接头,我也准备买几个呢。接头不会有问题的。
13-10-14 20:45
K版不要划水,快给我解释解释。表情
13-10-14 21:24
直接量有没有直流电压进去不就好了吗?
13-10-14 21:50
我也没有这方面的使用经验,就是单位的同事做了几个这种街头,结果让西门子的工程师看后说,做的都不规范,我问应该怎样做?对方未具体回复,我看需要过几天,用的时候才能有结果。反正接头是需要工艺要求的。另外,通讯末端要有终端电阻的。
最后修改:2013/10/15 15:55:52
13-10-15 13:59
版主做的不规范  指的是DP接头盒profibus电缆连接不规范是吧,那个有个图的,要把紫线剥皮后留取一定长度的外层屏蔽线,然后银色的屏蔽线要正好卡在DP接头的金属弹片上。    另外不需要终端电阻,每个DP电阻都有一个ON OFF开关,最末端的设备把指拨开关拨到ON位置就可以了。    具体我可以等会传张图    其实非常简单这种通讯就是RS 485
13-10-15 15:07
版主   百度文库里有一篇介绍的很清楚,按照这个操作可以做的很规范的。
http://wenku.baidu.com/view/89b6618984868762caaed5d4.html
13-10-15 15:10
嗯,谢谢楼上!非常受用。及时。
13-10-15 16:01
15楼推荐的文章看过了,谢过。
订的触屏到了,小心翼翼的装上,没有任何问题,应该不是周边故障引起的。
现在的想法是机修工人在生产线上经常用电焊机,倒是都知道焊接的时候应该把触摸屏关掉,我就是想他们是不是有时候忘掉了。
13-10-15 20:42

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯