主题:变频器输出电流不平衡
点击:4812 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
805709808
手上有一台15KW的西林变频器,带额定负载启动时电机抖动,空载测量3相输出电流严重不平衡,但电压平衡,现在确定是变频器的问题,因为换了一台变频器装上去就好啦,电流电压都平衡,这台变频器上个月炸机,刚换的模块,所以模块应该也没问题,不知处理过这种故障的前辈可否分享一下维修经验。
13-10-04 11:03
1楼
编辑
引用
管理
805709808
我顶
13-10-04 19:24
2楼
编辑
引用
管理
805709808
再顶
13-10-04 23:54
3楼
编辑
引用
管理
WHG1992
楼主 你的电流不平衡是电流上下波动大不平衡 还是三相电流稳定不平衡啊?
13-10-05 10:37
4楼
编辑
引用
管理
WHG1992
电流波动大的话 应该是脉冲有问题 你查主板给出的6路脉冲一直到驱动。电流稳定不平衡应该就是驱动没修好 或者恢复出厂设置看看
13-10-05 10:39
5楼
编辑
引用
管理
weixiugong
电流霍尔传感器损坏。
13-10-05 16:15
6楼
编辑
引用
管理
WHG1992
霍尔损坏的话 应该是变频器显示电流出错把 报过流把 有高手告诉下 是不是这样啊
13-10-05 19:26
7楼
编辑
引用
管理
805709808
电流稳定,但是不平衡,3相差很多
13-10-05 19:52
8楼
编辑
引用
管理
weixiugong
你可以把霍尔,拿掉测3相输出你看平衡不?基本就是霍尔的问题。。
13-10-05 20:51
9楼
编辑
引用
管理
805709808
这台没有霍尔传感器,它是通过在U,V的输出端串接的电阻来检测输出电流的
13-10-05 22:03