主题:有个问题帮忙分析一下 谢谢
点击:619 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
尘-201
有一台输煤皮带电机11KW,三相电流不平衡,两相小一相大,后来发现是电机接线盒中有一根线松了,是绕组的线松了,电机还能转,想不明白啊 算缺相吗?为什么可以转?帮忙分析一下
13-09-27 19:56
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
没有完全缺相,所以可以转,但性能差了。
13-09-27 20:12
2楼
编辑
引用
管理
gzg_00
长时间重载后果不妙
13-09-27 20:24
3楼
编辑
引用
管理
尘-201
没有完全缺相是什么意思 可以解释一下吗
13-09-27 20:28
4楼
编辑
引用
管理
尘-201
3天以后发现的 电机没有问题啊
13-09-27 20:28
5楼
编辑
引用
管理
尘-201
3 天以后发现的 电机竟然没事
13-09-27 20:30
6楼
编辑
引用
管理
lqf1963
接触不良压降大
13-09-27 20:49
7楼
编辑
引用
管理
lliu1978
没用超过额定电流就没事!
13-09-27 20:56
8楼
编辑
引用
管理
尘-201
线头已经完全松开了
13-09-27 21:00
9楼
编辑
引用
管理
尘-201
为什么是两相大一相小呢?
、
13-09-27 21:01