主题:PLC在什么情况下一定要通过中间继电器转换输出信号呢?

点击:18528 回复:26

本人学PLC不久,现在有个问题,就是如果用继电器输出型PLC,输出驱动负载为5W左右的电磁阀,需用中间继电器转换输出吗?
看到好多工程中PLC驱动负载并不大,如10A的接触器也用小型中间继电器转换输出信号,算算10A接触器吸铁线圈的电流非常小啊,不知PLC输出是否一定要用中间继电器转换不能直接输出呀?
另想请教师傅老师一下,PLC在什么情况下可以直接输出接“被驱动负载“,什么情况下一定要通过中间继电器转换输出信号呢?
最后修改:2013/9/22 8:46:31
13-09-19 10:43
通过中间继电器的一个重要原因是可以保护PLC触点。
Good Luck~
13-09-19 10:46
手册上有说明,有的是0.5a,有的是2A
13-09-19 10:58
对于电感性负载,最好外接中间继电器并选择继电器线圈并有续流二极管的。
13-09-19 11:32
带信号的就不用了,带负载的建议全部转换,接触器负载更要带,尤其是频繁启停的,如果不转换,PLC内部继电器坏的非常快.转换后还能防止负载烧毁而引起的短路故障损坏PLC内部继电器,维修也很方便.
13-09-19 14:29
所以选用中间继电器,除了容量的限制意外,还有一个原因,就是为了保护输出的端口,外部加一级驱动,因为PLC输出端口坏了,损失也是很大的。
13-09-19 16:08
很多都不用,为了多挣,省料,省工.....还为了N月后再有收成
正确使用没问题
13-09-19 17:21
为了PLC输出触点不容易出故障,最好用中继过度!
13-09-19 19:49
为安全及维护方便,应当加中间继电器;
13-09-20 10:13
感谢这么多朋友的热心帮助,这回心里有数了。
13-09-20 20:29