主题:谁修LG 变频器比较多啊,跳故障HU问题。求维修思路

点击:4731 回复:14

从客户那里拿回三台LG IG5 2,2KW变频器,查找故障记录都是HU,说是变频器 H/W故障,但上电试电机又没发现什么问题,不知道这是什么故障,原因出在什么地方,求维修思路啊,谢谢大家
附件 111.jpg
13-09-16 11:21
看看风扇。
13-09-16 14:51
风扇没问题啊
13-09-16 16:23
修过一批LG0.75KW 的变频器,一部分报HU故障,现在记不清楚了。资料在家里,现在出差在外,回去查查。
13-09-16 16:54
谢谢
13-09-16 17:59
在广州番禺出差,明天下午就要往回赶,要不然就到公司看看。
13-09-16 18:50
如果风扇没问题主板坏的可能性较大。
13-09-16 21:50
一般是风扇吧,虽然是两线的,但原装的好像带检测,换个国产的好像不行
13-09-16 22:12
谢谢大家,我发现风扇有杂音,不知道是不是风扇问题,但在我这里试机又不报警,只好换个风扇试试了
13-09-17 08:37
这个故障不好说,如果是客户出现了故障,又用了外部端子启动的话,客户按了变频器上的停止键就会出现这个故障,怀疑真的故障已经被覆盖,要询问客户出现了什么故障,是不是出故障后按了一些键,这个很重要
13-09-18 18:32