登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:plc+扫描枪 问题
点击:2268 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
gdzsdz
系统组成 三菱plc fx1n +fx1n-232-bd +条形码扫描枪+信捷触摸屏tn765
程序如下
实验扫描没有问题,通信正常,但是在触摸屏上显示的数值d0和扫描的数值不一样,比如扫描条形码数值是31922,可是触摸屏上d0缺显示50,不知道是啥原因,请教高手指点!!!
13-09-10 22:43
1楼
编辑
引用
管理
gzg_00
把RS指令中的K3改为K6试试
13-09-11 01:40
2楼
编辑
引用
管理
gdzsdz
是不是扫描枪输出的是asi码???
13-09-11 12:01
3楼
编辑
引用
管理
gzg_00
这个不清楚,我的建议是在你的基础上的
13-09-11 12:03
4楼
编辑
引用
管理
gdzsdz
改k6没有用呀
13-09-11 22:56
5楼
管理
串口服务器
该帖内容不符合相关规定!
13-09-12 10:58
6楼
编辑
引用
管理
5506982
好像RS2指令比RS指令的报头或报尾多3个字符(字节)。是不是要用RS2指令比较合适,因为跟楼主一样马上也要做一个条形码扫描枪的项目,等过几天我自己测试好后再和楼主讨论。
13-09-12 14:29
7楼
编辑
引用
管理
vigor
来学习下,正好手头上有个客户用的我们丰炜的PLC也是和条形码扫描枪通讯
13-11-19 14:26
8楼
管理
364052516
该帖内容不符合相关规定!
20-03-11 15:54
9楼
编辑
引用
管理
自由的风筝
引用
gzg_00
在 2013/9/11 12:03:17 发言
【内容省略】
程序里返回的是ASII码,如何让其显示在触摸屏对应的字符阿!
20-03-11 19:24
上一页
下一页
工控新闻
卡奥斯携手强胜实业,共建行业领先工业互联网平台!
EPC-3132ZX-A:搭载兆芯KX-6000系列处理器,满足轨道交通终端设备的国产化合规要求
东莞正式落地工业软件创新人才服务载体,为加速工业软件生态圈和中小企业数字化转型提供人才支撑!
制造业转型升级应怎么看,怎么干?昨天这场研讨会干货满满!
工控赋能,智算未来:华北工控EMB-3513专为边缘AI应用设计
施耐德电气亮相链博会:链动全球价值,共创共赢共生
智享AI新未来:信捷电气亮相华为云城市峰会,打造具身智能应用新标杆
食品饮料进阶之道 —— ABB传动产品助您告别家禽养殖难题
更多新闻资讯