主题:风大哥 帮我看看

点击:1693 回复:20

公司原来的proface触摸屏坏了  现在买了个新的触摸屏需要导程序
原来的触摸屏已经用CF卡做好备份就是那个  SRAM to CF卡(不知道这样做的备份能不能用)
新的触摸屏接上24V电源 提示需要downloader runtime system 。屏幕有一个选项就是 trigger  device  此处不理解。我插上CF卡  我选择从CF卡导入,重启之后还是进入这个页面。    奔溃中。
13-09-07 22:19
不知道是我的方法错误还是程序有问题,还有新买的这个触摸屏能不能进入OFF LINE  我试了很久一直没进去
13-09-07 22:21
用PC连GP 我没有线  不知道这种线能不能自己做呢   有没有什么要求?
13-09-07 22:23
先去买条下载电缆吧;
13-09-08 11:08
用CF卡不可以吗?
最后修改:2013/9/8 13:32:09
13-09-08 13:28
因为你从老的屏里面导入的程序里没有系统文件,你的CF卡里应该只有MEM3X01.CML文件,而没有boot文件。所以启动不了。
13-09-09 22:56

引用 542482583 在 2013/9/7 22:21:39 发言【内容省略】

全新的屏是无法进入OFFLINE的。
13-09-09 22:56

引用 542482583 在 2013/9/7 22:23:16 发言【内容省略】

结合其他帖子你应该是需要CA3-USBCB-01的编程电缆。
13-09-09 22:58

引用 542482583 在 2013/9/8 13:28:25 发言【内容省略】

CF卡或者USB都可以;
目前有1个办法可以搞定,先装一下Pro-EX软件,做一个简单工程,选择对应的触摸屏型号和PLC驱动协议,然后用U盘把程序下到新的触摸屏,然后你备份的CF卡就能用了。
13-09-09 23:00
嗯 方法我已经找到了  软件和线在等采购了  我打算直接用PG导  但还是要谢谢风大哥哦
我试下你上面说的这个方法看看    但是.prx格式的文件可以用U盘直接导到新的触摸屏里面吗
还有我原来那个用来导2000系列的CF卡  没有引导文件做的备份还不能用的吧
最后修改:2013/9/10 22:11:35
13-09-10 21:50