登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:采用什么方法能让两台泵均实现变频运行?谢谢赐教!

点击:2018 回复:14

[B][face=黑体][color=#000000]我所在单位的水处理车间有两台给水泵,一台是工频泵,一台是变频泵(变频泵采用ABB的),功率均为35KW,工频泵为变频泵的备用泵。请问采用什么方法能让两台泵均实现变频运行?(只用一台变频器)
05-04-18 20:31
那你为何要用两台都变频》?
05-04-18 21:55

引用 wfbql 在 2005-4-18 20:31:00 发言【内容省略】

备用,无须此法。价值上来说。
05-04-18 22:48
用一台75KW变频器,实现一拖二
05-04-18 23:45
有什么实际意义吗?
05-04-19 10:19
有,在水泵扬程足够的情况下,比单台变频器运行更节能
05-04-19 19:09
让两台泵均能变频运行的目的是为了保护电机及水泵。因为两台泵所用的电机型号完全相同,变频泵电机基本上一年四季连续运转,而工频泵电机却几乎不用,并且供水压力无法控制。如果让两台泵均能变频运行,就能让两台泵轮流工作,并且供水压力可以随意调整。
05-04-19 23:36
加个PLC算了。
05-04-20 10:36
请问能否在变频器的出线端通过倒顺开关来实现两台电机的切换?如果不行,还有其他什么方法?(在尽可能地少增加设备投入,而且又保证安全的前提下)
05-04-21 01:02
这个肯定不行。加接触器、PLC可以。
05-04-22 00:33

上一页下一页

工控新闻