主题:变频器的P、N直流母线上都“挂了”哪些东东?
点击:5165 回复:12
10楼
编辑
引用
管理
xq09181
引用
zqqyk
在 2013/9/7 8:11:38 发言
【内容省略】
有实物,我能画出原理图来。看照片,还没练出这个本事来啊。哈哈。
13-09-07 10:36
11楼
编辑
引用
管理
kazefsh
ABB的东西不简单,驱动线上一根是三个模块并联,上三根就是各自独立的。可能驱动板和控制板有握手协议的,就是上电会检测igbt的状态,包括发脉冲去尝试让模块导通,得到IGBT的反馈脉冲,这是ns级的,不是简简单单就能屏蔽。315KW的还是考虑换新的驱动板,不然有问题炸模块不划算
13-09-07 22:43
12楼
编辑
引用
管理
zqqyk
谢谢咸老师和11楼的指点,我己初步测绘出了维修简图。正在学习中。尽力试试吧ABB这块板它的V2,V3,V4,V5和D8,D9,D10就是总管三路IGBT的,达到既可三个独立又可三个并联,它有与众不同的特点。如果弄懂领会她的原理后,我想可能找问题会快点。尽力试试吧
13-09-14 13:52
13楼
编辑
引用
管理
335491748
谢谢!!!