我也觉得 在50KW就差不多了
13-09-05 15:15
11楼
编辑
引用
管理
450767466
35的最大电流100A左右吧,50kw就基本满载了吧,再说你的先如果距离比较大的话那么只能带50kw以下。
13-09-05 16:42
12楼
编辑
引用
管理
79220345
计算是70千瓦 不过为了安全起见 支持楼上的说法 50千瓦就差不多了 W=UI*1.7 35平方的平方承载电流去3A每平方
13-09-05 17:14
13楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
13-09-05 21:50
14楼
编辑
引用
管理
lxf29.happy
非常感谢位大侠的热情帮助!
13-09-06 10:26