主题:变频器的干扰问题
点击:992 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
万通工控
一台变频器,电源端接的漏保,用了一年多,原来用着没事,最近几个月,电压一高就漏报掉闸,也不出故障代码,单独接电机没事,一开始我以为是干扰,让用户调载波频率到1500(1.5)还是一样,后来用户说先接工频这么用着,我最近想了想,是不是变频器里面的消干扰的瓷片坏了?为什么电压高了就掉闸。再RST端外并联三个2KV1800PF的瓷片可以么?有没有人试过?像这样的干扰大家是怎么解决的?
最后修改:
2013/8/23 10:25:50
13-08-23 10:23
1楼
编辑
引用
管理
kazefsh
Y电容
13-08-23 10:33
2楼
编辑
引用
管理
万通工控
什么是Y 电容啊?再下不知道
13-08-23 10:56
3楼
编辑
引用
管理
2625934749
这个还真看不出来!
13-08-23 11:18
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
用变频器,电源进线上口不能装漏保。这是常识。把漏保拆了,把电机外壳与变频器的PE端子用10方以上电缆线短接。然后电机外壳可靠接地。就可以了。电机电缆线要接屏蔽(金属桥架或镀锌铁管敷设),屏蔽层与地可靠连接。这是规范的作法。
13-08-23 16:51
5楼
编辑
引用
管理
kazefsh
为了防干扰会在输入端对地接Y电容但是这样对地就会有漏电流,你一定要装的话就把Y电容拆了,以前有一批丹佛斯的FC51我们就是这么做的。
13-08-23 19:33
6楼
编辑
引用
管理
卢学斌
变频器上口不接漏保,换成微断吧!
13-08-23 21:06
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
Y型电容拆了?那不是变频器就会受到干扰了吗?此法慎用。
13-08-24 08:28
8楼
编辑
引用
管理
lh827218809
应该把漏电开关换成空开就ok了
13-08-24 22:06
9楼
编辑
引用
管理
万通工控
看来可行的方法就是拆掉漏报了,可是为什么和电压高有关系?又为什么原来一直没问题?