主题:变频器怪现象

点击:1170 回复:12

这台德力西变频器出现poff报警,任何按键都没有反应,拆下主板和驱动板单独上电检测发现主板上+10V端子电压正常,驱动端子上7V电压正常,驱动板上充电接触器端子+24V正常,但是问题就在这里了,随便找个负载(线圈之类)的接在充电接触器端子上面之后,再测量这个充电接触器端子的电压就由24V变成了几伏,甚至0V,控制变压器端电压还是正常的,但是为何只要接上负载就“带不动了”呢?各位老师傅有没有遇到这样的故障呢,怎么解决的呢?小弟在这里等着你们的解答,谢谢
怀疑是电压检测电路检测到低电压才报警的,但是这会是哪里的元件损坏出的问题呢?拆下来维修之前这台机器偶尔出现POFF,但过会又自己好了的。
最后修改:2013/8/22 19:22:04
13-08-22 19:17
驱动电流不够了,没有实际休过。
13-08-22 19:57
把+24V电源的整流和滤波电容都换没了。
13-08-22 20:23
先修电源!
13-08-22 20:55
电源带不动负载   修电源
13-08-23 07:45
估计是电源的问题!
13-08-23 11:21
电源应该没问题
13-08-23 17:59

引用 吴光阳 在 2013/8/23 17:59:46 发言【内容省略】

你确定吗?
13-08-23 20:22
我感觉电源的带负载能力没有任何问题,在触发端用电流表串联电阻的方法测试触发端的六路驱动电流都有130多毫安左右,在变压器输出端直接带接触器线圈没有任何问题
最后修改:2013/8/23 20:53:18
13-08-23 20:48
有个三极管C2655烧坏了,更换一只以后还是不行,会不会这只三极管烧坏之后把别的元件或者芯片烧坏了呢?
13-08-24 18:58

上一页下一页