登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器前端需要接触器吗?

点击:80817 回复:174

变频器前可以加接触器,但不允许用接触器直接控制变频器的启停。
原因是使用手册上说的。。
05-04-20 21:54
我说的是控制端子。不是电源进线
05-04-20 22:38
变频器的电源进线可以加接触器,不建议做电机的启停控制。但我们用它来对提升类负载做最后的一级保护(上极限)。这时候就算是变频器马上报废,也比出大事故的损失小。我们的接触器就动作过几次,但西门子的MM440也没有出什么问题。
05-04-20 23:46
具体情况具体分析,我觉得不能一概而论
05-04-21 06:29
首先谢谢大家
 我现在基本懂了, 因为变频器本身可以启/停电机,而且用接触器来分合回路对变频器不利,所以变频器前端可以不加接触器;如果要加的话,也只能当一个隔离开关用,不能用来控制电机启动.
 那么,大家看我这么安排回路好么:   最上端用熔断器做保护, 中间接一接触器(只起隔离作用),最后接变频器.
 
05-04-21 08:37
有道理
05-04-21 12:30
用变频器的运转信号控制,变频器前加一空开,另直接用变频器操作面板或加一按钮控制。
05-04-21 12:51
通常,变频器之前只加断路器的。只有在主电源和控制电源分开接的时候,才在主电源线路上加接触器,这样主要是为了:1.急停的时候切开主电源2.控制电源还是接通的,便于观察变频器故障的原因,或者保持与其他控制器的通讯3.其他的电路需要这个接触器,(比如日系数控系统的电机驱动单元)考虑到电路设计的统一。
此接触器只有急停状态断开。
最后修改:2005-4-21 22:08:39
05-04-21 19:19
像ABB的变频器使用手册上这样说:禁止在10分钟内起动或送电到变频器超过3次。并在现实我也曾频繁起动电机,结果……就是一个巨大的响声,外壳飞出!!!
05-04-21 21:40
可好多都是这样用的。
05-04-22 00:44

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯