最近遇到一台水泵 启动运行一小时后 星接接触器烧了 大家有什么看法
13-08-11 21:27
1楼
编辑
引用
管理
1531214350
接触器容量选小了吧。
13-08-11 22:36
2楼
编辑
引用
管理
339402782
奇怪,烧的怎么是星接的接触器?把图纸上传上来看看
13-08-12 00:47
3楼
编辑
引用
管理
479225838
凭你给的30个字(空格不算),真的没啥看法,你派车来接各位师们去现场看看再让师傅们给你看法……
13-08-12 04:25
4楼
编辑
引用
管理
gzg_00
有可能是选的小了
13-08-12 06:29
5楼
编辑
引用
管理
step1
是烧的触点还是线圈? 星三角切换过程正常吗?
13-08-12 07:40
6楼
编辑
引用
管理
287671732
是不是没切换啊,
13-08-12 08:30
7楼
编辑
引用
管理
方小明
星运行只有秒吧,转三角运行了,同时星接触器,延时继电器都断开,退出运行了,怎么会过一小时烧毁?
13-08-12 08:41
8楼
编辑
引用
管理
17403460
是否是接触器选小了。如果是线圈错了。送电就应该烧毁不应该是一小时以后才烧接触器。
13-08-12 10:26
9楼
编辑
引用
管理
935450422
引用
step1
在 2013/8/12 7:40:58 发言
【内容省略】
切换正常 烧的是触点
13-08-12 12:01