登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:雷雨天后,变频器上电时炸机
点击:1503 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
xiongfeng3000
1. 雷雨天后,早上上电,7台并列安装的变频器2.2KW全部炸机
2. 7台变频器全部拆开,都是IGBT烧毁 基本都是某相或2相全桥坏,整流部分PIN脚烧断,整流二极管有的没坏有的坏1,2个。
3. 我怀疑是感应雷从变频器输入串入,导致某个IGBT击穿,上电时逆变桥直通。
问题是:我不能确定雷电如何串入变频器,或者是有其它原因。
请高手分析!
13-08-05 13:01
1楼
编辑
引用
管理
lliu1978
雷雨时没有上电!就坏了?
13-08-05 14:24
2楼
编辑
引用
管理
xiongfeng3000
是的
13-08-05 14:46
3楼
编辑
引用
管理
leeon
诂计和雷电没关系,有点像搭错线
13-08-05 14:57
4楼
编辑
引用
管理
gf2003129
调查清楚再修吧,li
13-08-05 15:19
5楼
编辑
引用
管理
gzg_00
和雷电没关系
13-08-05 23:08
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
雷雨天后,难不成你那还有雷电的储能单元?
检查是否进水及主线路是否有问题才是关键;
13-08-06 09:17
7楼
编辑
引用
管理
1053370790
应该是雷雨过后受潮导致。
13-08-06 16:12
8楼
编辑
引用
管理
卢学斌
已经被雷电击穿了,你不知道,然后上电你才发现的吧?你们没有防雷保护吗?
13-08-06 20:00
9楼
编辑
引用
管理
吴光阳
不光是雷电,如果变频器金属外壳部分碰到220或者380电源打火了一下,变频器内部逆变部分十有八九就坏了,很娇贵的哦
13-08-07 19:02