主题:欧瑞变频器上电跳OC
点击:9051 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
934027172
一台欧瑞F1000系列3.7KW的变频器,上电,开关电源起振工作瞬间即报OC,怀疑过流检测电路部分存在问题,哪位高手测绘过欧瑞变频器的OC检测电路?恳请赐教!
13-08-01 17:00
1楼
编辑
引用
管理
893361683
仔细查IGBT模块和模块检测电路。
13-08-01 18:51
2楼
编辑
引用
管理
guai_0322
这牌子真没有用过呢 ,帮不到你。
13-08-01 20:59
3楼
编辑
引用
管理
hyrenwoxing
先测模块 后查驱动 最后再怀疑是不是互感器及电流检测电路问题
13-08-02 21:48
4楼
编辑
引用
管理
迪克889
如果驱动板上采用的是LM339和LM393组成的检测电路,建议看我的帖子,应该能修好的。
http://m.gkong.com/bbs/366120.ashx
经验的讲:先断开逆变模块P+端子,断开各OC输出光耦(挑起一脚),重复对比找到报OC的一组,然后和其他组对比查找故障点。
最后修改:
2013/8/2 22:01:27
13-08-02 21:57
5楼
编辑
引用
管理
934027172
朋友你好,说来奇怪,这台机子最初是开关电源故障,修复后试机和一切正常,之后喷涂三防漆放于阳光下晾晒一天,再次装机试机,上电即跳OC
13-08-03 13:17
6楼
编辑
引用
管理
迪克889
和三防漆没啥关系吧。
建议按报OC查。
有可能暴晒引起个别虚焊或者其他毛病。
13-08-04 18:13
7楼
编辑
引用
管理
小鱼吃虾米
不会是三防漆喷到接插件上了吧
13-08-10 20:59
8楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
这个极有可能。
又一个烂尾楼。。。
13-12-12 21:18
9楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
这牌子真没有用过呢