主题:欧瑞变频器很奇怪的一个故障

点击:2055 回复:18

根据现象应该查24V回路,至少低压直流电压都应该正常。
13-12-15 14:02
我怎么看像是外部供电啊
13-12-16 10:11
已经修好了,换掉开关管附近的两个电解电容就好了
13-12-16 14:07
查端子24v怎么没有?
14-01-20 13:30
这是欧瑞的通病。
14-01-20 20:26
通病  那是因为电容质量不好 还是设计的问题啊
14-01-21 07:42
欧瑞的学习了
14-01-21 08:10
3个月前我也碰到一个这样的惠丰的0.75kw的变频器,但是我没修,直接给客户换了个易能的,坏的就留下了,故障现象也是通电一闪一闪,亮度不够。我也没检测,切割瓷砖的,就在最近2天,我通电想修理一下,结果好了。启动,使用正常呢。啥事没有。我很纳闷了。也没接着修,就放那儿了。
14-01-21 09:29
电容的质量不好。