登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:又遇难题了!是不是可编程序控制器坏了!

点击:1614 回复:27

我有一台LG可遍程序控制器,型号是K7M-DR30S,控制器面板上有3个指示灯,分别是上面一个PWR   中间的是RUN      下面一个是ERR,  问题是正常运行时上面和中间的是常亮,单现在开不了机了,是上面PWR常亮,下面的ERR常闪中间RUN 不亮了,不知道是不是可编程序控制器坏了,还是能经师傅指点能救好,望各位师傅指点,谢谢!
最后修改:2013/7/22 9:15:55
13-07-21 09:21
CPU自诊断故障,你看看是不是程序有问题
13-07-21 09:52
楼上为什么认为是程序问题?
查吧
13-07-21 10:14
最好拿电脑监控一下吧,原因很多,上次我厂里欧姆龙CJ1M的PLC也有这个情况,最后查出有一个输出模块坏了。
13-07-21 10:15
估计程序丢失了
提前做好备份。
13-07-21 10:26
做下监控试试
13-07-21 11:51
附件
先看开关有没有放在RUN位上,如果是在RUN位,直接送修去吧;
13-07-21 12:12
K7老型号了,原来的LG产电换现在的LS产电了。
13-07-21 13:59
LG喜欢换名字呀!
13-07-21 14:01
9楼
该帖内容不符合相关规定!
13-07-21 15:49