登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:前几天的维修
点击:1624 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
honghaii
前几天现场报修一空调不能制冷,(坑爹的我不懂制冷也要上去看啊)。到了现场拆开机器,检查蒸发器还是很干净的嘛,但是发现现象是有时制冷,有时候不制冷。说明压缩机是工作的嘛。呵呵于是我跑到外机检查,发现压缩机能工作,但是过不了多久就会停机,(难道是过热保护),拆外机控制盒发现坑爹的风扇电容啊,换掉电容后,空调工作就正常了哈哈。
最后修改:
2013/7/9 7:58:32
13-07-09 07:57
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
LZ是新手吧
13-07-09 08:07
2楼
编辑
引用
管理
zhang775482731
真实坑爹呀,现在这产品质量是越来越差了。
怎么能成这样呢
13-07-09 08:41
3楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
上次我们这的机房专用空调坏了,我也是冒着汗拆到最里面发现是跳闸了!!
13-07-09 16:46
4楼
编辑
引用
管理
qlin
回复2楼zhang775482731及楼主:
维修经验介绍,很欢迎;但“坑”不“坑”的词语,个人建议少用或不用,毕竟是技术论坛。
技术工作者,有其技术用语和技术风格。
最后修改:
2013/7/9 16:57:58
13-07-09 16:56
5楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这个真没遇见过!
电容怎么会成这样?
13-07-09 19:35
6楼
编辑
引用
管理
lliu1978
电容是易损件!坏掉正常!
13-07-09 19:50
7楼
编辑
引用
管理
1152117195
学习了
13-07-09 22:02
8楼
编辑
引用
管理
479225838
曾经检修过一个三菱重工的电气房用的空调,经检查是相序保护器坏了
13-07-10 05:52
9楼
编辑
引用
管理
qinhya
引用
honghaii
在 2013/7/9 7:57:19 发言
【内容省略】
压缩机停机是因为压缩机内部有过执保护(保护开关在电机线圈上)