登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:各位老师请教个问题:单个的继电器的两个动点连接在一起是什么意思

点击:1779 回复:22

还真不好猜。
13-07-06 21:22
“这一组的动触点连到另一组的静触点上”是联锁
13-07-06 21:52
单个继电器的触点,无论怎么连接,功能都是一样的。
单个继电器的触点相连,最大的用途就是触点并联使用。
为什么单个继电器的触点要并联使用?因为要拖动更大的负载,延长继电器触点的使用寿命。
13-07-06 22:03
jtx-3c. 电磁继电器.       11和1是线圈.     2 3 4是一组. 3是动触点.     5 6 7是一组. 6是动触点.      8 9 10是一组. 9是动触点
然后3和9相连. 是什么意思
或者3和5相连.是什么意思
13-07-07 06:51
你的问题让人无法回答,这些都是根据电路设计要求来的,你所说的3和9相连. 是什么意思,能给你怎么回答呢
13-07-08 08:56
还是上个原理图好分析。
13-07-08 13:13
搜索得一个引脚图如下:
附件
画一下电路图,或者给出相关部分的电路图,才能分析;笼统地说,是根据所实现的逻辑需要相连接的。
所给出的关系,可见下图,原理图中可画成便于识读的形式;好久没画图了,只是一个示意,符号和标注不一定准确。
附件
13-07-08 19:55
触点小,并着用,防止动作有误。
13-07-09 20:07
谢谢,老师很感谢,
13-07-09 20:18
增加容量.还是有别的用途,你只说这几个点,有点不好理解,最好画个图,这几个点都连着什么零件,也好分析它的逻辑关系
最后修改:2013/7/10 11:03:27
13-07-10 10:58

上一页 下一页