主题:5KVA行灯变压器能带多少盏100W36V照明灯
点击:6695 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
zhaoyueqian
5KVA行灯变压器能带多少盏100W36V照明灯
05-04-13 13:38
1楼
编辑
引用
管理
songjk
你那变压器是三相还是单相的?一次侧电压是多少?
05-04-16 00:57
2楼
编辑
引用
管理
yjr147
所带的照明灯总功率要小于5KVA.
05-04-16 23:11
3楼
编辑
引用
管理
2066825
理论50只。
05-04-17 08:36
4楼
编辑
引用
管理
jian_162
有哪位大虾能说出怎么算出来的?
05-08-08 13:48
5楼
编辑
引用
管理
pli01800
行灯为电阻性负载,直接用5000除以100行了。不管灯是多少伏的,瓦数一定
05-08-09 07:55
6楼
编辑
引用
管理
badboy31508
理论50没错,实际可不行哦。
05-08-09 08:19
7楼
编辑
引用
管理
bibiyu
说得太对了,实际肯定不成,单相的,我乘了一个1.3的系数,结果变压器噪音极大,而且还不是满载,大概才50%,估计应该放大一倍使用。
05-08-11 22:27
8楼
编辑
引用
管理
954937444
5千伏安行灯变压器乘以0.83效率系数等于4.15千瓦,除以灯泡的功率(也就是瓦数)就是灯泡的个数。例如是36伏100瓦的灯泡。就是4.15除以0.1(0.1千瓦)等于41.5个也就是等于42个灯泡。
14-09-16 19:05
9楼
编辑
引用
管理
穷山娃
一般名子响点的就给个8成的使用率,别的最高7成然后再相对减那么一点就会在安全范围里,