登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:微能变频器OC故障求助

点击:2304 回复:12

  本人有台微能15KW风机水泵型变频器,该变频接30KW电机空载在11HZ频率下运行正常,电流显示稳定,运行声音正常,开到12HZ以上时显示的电流开始乱跳且电机运转声音开始不正常,一会儿就报OC故障,故障记录,OC时的电流为45A。接着我换了一台15KW电机空载来试机,同样在11HZ频率下运行正常,电流显示稳定,电机运行声音正常,频率加到12HZ以上时电流开始乱跳且声音不正常,这时没报OC ,我继续往上加到50HZ,当变频运行到50HZ时电流稳定了8A,带上负载就不行了一过12HZ一会儿就报OC,先是怀疑霍尔是不是有问题,换了新的故障一样,控制板换了一个来试故障也是一样,现在无成下手,请高手们不吝赐教,谢谢!
13-06-25 18:53
15KW风机类变频,只相当于11KW的变频器,你居然带30KW电机;
真有你的;
13-06-25 20:42
空载是可以的,我经常这样做,比较容易看到一些软故障
13-06-25 23:26
变频正常的话拖30KW电机空载电流20A左右
最后修改:2013/6/26 0:07:58
13-06-25 23:30
看看辅助元件或放大电路
13-06-26 21:29
参数试试。
13-06-26 21:52
看看波形什么样
13-06-27 19:24
15KW拉30KW的,你不担心变频器会烧坏?
最后修改:2013/6/27 20:41:29
13-06-27 20:40
空载没问题的,电流才20多安,不会烧坏,这样检测象霍尔有软故障的很容易看出来
13-08-16 20:21
朋友你好,测输出电流是不是UVW三相各串个电流表?
13-08-16 20:53