10楼
编辑
引用
管理
dj2001_7
用直流电阻箱可以模拟PT100热电阻的阻值,你可以任意设定电阻值啊,这样来测试怎么样呢?
13-09-08 01:01
11楼
编辑
引用
管理
qinhya
引用
dj2001_7
在 2013/9/8 1:01:31 发言
【内容省略】
质检的来校表就是这样做的!
搞个高精度的电阻箱,PT100的话,电阻精度最要要到小数点后两位!
13-09-08 14:22
12楼
编辑
引用
管理
dj2001_7
我之前调试现场的热电阻传感器仪表的时候一直很苦恼,用过程校验仪模拟电阻信号输出貌似不能被现场的很多仪表认可,后来就想到了用电阻箱或许可以解决这个问题,因为这是真正的电阻,物理电阻。
13-09-08 19:59
13楼
编辑
引用
管理
qinhya
只要精度合适,是没有问题的!
13-09-09 10:04