主题:电机接地线
点击:1601 回复:18
10楼
编辑
引用
管理
kdrjl
从配电引PE到电机接电机的PE即可。
13-06-08 07:19
11楼
编辑
引用
管理
287671732
我们这是接线盒里的接地回配电室,电机上的接地接到电机旁的接地极上
13-06-08 09:13
12楼
编辑
引用
管理
gc666
电机接地一般采用保护接地,与配电柜的接地线相连。
最后修改:
2013/6/8 16:16:07
13-06-08 16:14
13楼
编辑
引用
管理
xilinxue
两端都接地
13-06-08 18:07
14楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
楼上的答案很关键。终于找到答案了
13-06-08 18:34
15楼
编辑
引用
管理
朱寿
两端都接地
13-06-08 23:22
16楼
编辑
引用
管理
wenquan753
两端都接地
这个是必须的!
13-06-09 02:16
17楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
好,非常谢谢大家的回答。
13-06-09 06:02
18楼
编辑
引用
管理
何FQ
一种是工作接地 一种是保护接地
13-06-10 14:53