主题:电压波动造成西门子430变频器欠压保护动作,设置哪个参数可以避免。
点击:7530 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
未来的种子
电压波动造成西门子430变频器欠压保护动作。可以设置哪个参数躲过变频器欠压保护动作值?西门子430的
13-06-06 06:51
1楼
编辑
引用
管理
logo1979
没有说明书么
13-06-06 18:16
2楼
编辑
引用
管理
viptda2005
P0210,把电源电压设置低点
13-06-06 20:13
3楼
编辑
引用
管理
未来的种子
P1210这个参数可以,谢谢你的回复
13-06-10 18:31
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
引用
未来的种子
在 2013/6/10 18:31:34 发言
【内容省略】
啊?不是P1210,是P0210!,不过农电的大范围电压波动,设什么参数都不好使,而且还危险。要小心呦,别把设备搞炸了。
13-06-10 18:35
5楼
编辑
引用
管理
未来的种子
P0210可以吗?怎么设置,设多大
13-06-10 19:20
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
实际的进线电压到底是多少?能晒晒吗?
13-06-10 20:12
7楼
编辑
引用
管理
viptda2005
13-06-10 23:07
8楼
编辑
引用
管理
未来的种子
不是说电源电压低,是说有时候会出现电力公司会切换开关什么的,会出现一个瞬时的低压。如何避免这种情况的低压报警。
13-06-13 00:08
9楼
编辑
引用
管理
未来的种子
13-06-13 00:17