主题:电压波动造成西门子430变频器欠压保护动作,设置哪个参数可以避免。

点击:7530 回复:15

电压波动造成西门子430变频器欠压保护动作。可以设置哪个参数躲过变频器欠压保护动作值?西门子430的
表情
13-06-06 06:51
没有说明书么
13-06-06 18:16
P0210,把电源电压设置低点
13-06-06 20:13
P1210这个参数可以,谢谢你的回复表情
13-06-10 18:31

引用 未来的种子 在 2013/6/10 18:31:34 发言【内容省略】

啊?不是P1210,是P0210!,不过农电的大范围电压波动,设什么参数都不好使,而且还危险。要小心呦,别把设备搞炸了。
13-06-10 18:35
P0210可以吗?怎么设置,设多大
表情
13-06-10 19:20
实际的进线电压到底是多少?能晒晒吗?
13-06-10 20:12
附件
13-06-10 23:07
不是说电源电压低,是说有时候会出现电力公司会切换开关什么的,会出现一个瞬时的低压。如何避免这种情况的低压报警。
13-06-13 00:08