昨天帮人家去看了个立式的空调,面板不亮了,打开看了一个发现电压正常,但是主板主板输出没有电,看到主板电容漏了,以为那个坏了,听人家说换相可能行,所以换了,接着就OK了,想问问为什么会这样??
13-06-04 21:17
1楼
编辑
引用
管理
hongmei
三相电的空调有相序。
13-06-04 23:08
2楼
编辑
引用
管理
lj19820422
应该是3相的空调,有相序保护,避免反转~!
13-06-05 00:34
3楼
编辑
引用
管理
方小明
3相电的空调反相就会出现此现象。
13-06-05 11:39
4楼
编辑
引用
管理
gzg_00
看来真是3相的空调
13-06-05 15:20
5楼
编辑
引用
管理
木木1
学习了
13-06-05 16:45
6楼
编辑
引用
管理
fj6174
但是他以前是可以用的 为什么电容爆了 换相后加好了呢 ?
13-06-05 17:48
7楼
编辑
引用
管理
lqf1963
是几项的电源
13-06-05 18:53
8楼
编辑
引用
管理
wenquan753
主板电容漏了什么意思?
13-06-05 20:15
9楼
编辑
引用
管理
四川工控菜鸟
就是电脑板上的滤波电容鼓包了 容量下降了 还将就可以用
13-06-05 20:35