主题:请教高手:(变频器软故障)蓝海华腾37KW变频器频繁跳模块保护故障。

点击:12845 回复:28

首先屏蔽316j 报警,先测驱动波形吧,最好是用示波器看看
15-06-04 16:04
太深了看不懂
15-06-05 20:44
我这也遇到了这个问题,请问我把316J拆掉,单独运行一下(模块不上电源)这样可不可以运行,为什么我屏蔽了316J还是一运行就跳E.FAL,我把14,15,16,脚直接短接了,还是跳
最后修改:2016/7/30 21:53:02
16-07-30 21:52
附件 360截图20171028101256737.jpg
先查看D0.11 确定故障类型,霍尔有问题也会不定时报E.FAL,单板测试驱动时要把霍尔和温度传感器接上
17-10-28 10:12
蓝海华疼!
17-11-01 20:19
有没有那个驱动板的图纸?
17-11-28 19:27
我修过几台,直接拔了j2现在运行两三年了也不炸机
最后修改:2017/11/28 22:54:35
17-11-28 22:51
我也是屏蔽不了,别的机器这样就可以
18-03-08 18:41
楼主,问题最后解决了吗?怎么解决的?遇到同样的问题了,头疼啊!
18-10-11 16:48